- 简答题简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容。
-
1.保温材料的燃烧性能用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度和外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第十章相关内容)。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。
2.防护层的设置当外墙体保温材料选用非A级材料时,检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的2倍。
3.防火隔离带的设置当外墙体采用82级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm。
4.每层的防火封堵当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,以防因烟囱效应造成火势快速发展。
5.电气线路和电器配件电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,应检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,以防因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。 关注下方微信公众号,在线模考后查看