试题详情
简答题某地一栋超高层建筑,建筑高度为229.5m,耐火等级为一级,地上部分共76层,用作餐饮、宾馆和写字楼,五层以上每层的建筑面积为2087.2m2~2869.5m2,建筑内按现有规范设置了自动灭火系统、自动报警系统和室内消火栓系统等消防设施,请分析以下问题: (1)本建筑物是否需要设置避难层?如果需要设置,需要设置几个避难层? (2)如果需要设置,避难层应满足什么要求? (3)本建筑物是否需要直升机停机坪? (4)如果需要设置,直升机停机坪应满足什么要求? (5)本建筑需要设多少部消防电梯? (6)消防电梯应满足什么要求?
  • (1)因为本建筑物属于高度超过100m的公共建筑,所以需要设置避难层。因为规范规定从首层到一个避难层之间的高度不应大于50m,两个避难层之间的高度不应大于45m,而本建筑高度为239.5m,因此至少需要4个避难层。
    (2)避难层应满足的要求有以下几点:
    ①避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/m2计算。
    ②避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。
    ③避难层地面宜设隔热层。
    ④避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。
    ⑤避难层可与设备层结合布置,管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔。
    ⑥避难层应至少有两个不同的疏散方向可供疏散。通向避难层的防烟楼梯间,其上下层应错位或断开布置,在避难层进入楼梯间的入口处应设置明显的指示标志。
    ⑦在避难层应设应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.001x。
    ⑧避难层应设置消防电梯出口。普通电梯则严禁在避难层开设电梯门。
    ⑨应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
    ⑩避难层应配置消火栓和消防软管卷盘,消防专线电话和应急广播。
    (3)因为本建筑物属于高度超过100m的高层建&,且五层以上部分每层建筑面积大于2000m2,因此需要直升机停机坪。
    (4)直升机停机坪应满足以下几点要求:
    ①当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍;当采用矩形平面时,其短边尺寸大于或等于直升机的长度。并在此范围5米内,不应设设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等突出物。
    ②起降区场地的耐压强度,按所承受集中荷载不大于直升机总重的75%考虑。
    ③停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
    ④设置待救区,以容纳疏散到屋顶停机坪的避难人员,待救区应设置不少于2个通向停机坪的出口,每个出口的宽度不宜小于0.90m,其门应向疏散方向开启。
    ⑤在停机坪的适当位置应设置消火栓。
    (5)因为本建筑五层以上部分每层建筑面积在1500m2~4500m2之间,因此本建筑需要设2部消防电梯。
    (6)消防电梯应满足以下要求:
    ①消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
    ②消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。
    ③消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。消防电梯前室应符合以下要求:前室宜靠外墙设置,并在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;前室的使用面积不应小于6m2;与防烟楼间合用的前室不应小于10m2。前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
    ④消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
    ⑤消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
    ⑥消防电梯载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m。⑦消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
    ⑧消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
    ⑨电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题