- 简答题计算题:某10kv企业客户三班制生产,年有功与无功用电量分别为1300万kwh和1400万kwh,年最大负荷利用小时Tmax=5200h,负荷系数β=0.8,求其平均功率因数值,如按要求提高到规定值0.9,则应补偿无功容量多少?(小数保留两位计算)
-
解:补偿前cosφ1=P/√P2+Q2=1300/√13002+14002=0.68平均有功功率P=(13000000/5200)*0.8=2000(kw)Q=P(tgφ1-tgφ2)=2000*(1.08-0.48)=1200(kvar)
答:平均功率因数为0.68,应补偿无功容量1200kvar。 关注下方微信公众号,在线模考后查看