- 简答题纵差保护是否能单独作为变压器的主保护?为什么?
- 不能。纵差保护只能反应变压器绕组及其引出线的相间短路,对于变压器油箱内部的其它故障不能反应,需装设瓦斯保护和纵差保护共同构成变压器的主保护。