- 简答题 某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。 在检测中,M公司发现: (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。 (2)湿式报警阀组水力警铃未正常工作。 (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。 根据以上材料,回答问题: 水力警铃不能正常工作,其故障原因有哪些?
-
水力警铃工作不正常,应当进行如下分析:
(1)故障原因分析
1、产品质量问题或者安装调试不符合要求。
2、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
(2)故障处理
1、属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的,重新进行安装调试。
2、扯下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 关注下方微信公众号,在线模考后查看