试题详情
- 简答题断路器液压机构油泵打压超时的现象及处理原则是什么?
-
现象:监控系统发出液压机构油泵打压超时告警信息。
处理原则:
1、检查压力是否正常,检查油位是否正常,有无渗漏油现象,手动释压阀是否关闭到位。
2、检查油泵电源是否正常,如空开跳闸可试送一次,再次跳闸应查明原因。
3、如热继电器动作,可手动复归,并检查打压回路是否存在接触不良、元器件损坏及过热现象等。
4、检查延时继电器整定值是否正常。
5、解除油泵打压超时自保持后,若电动机运转正常,压力表指示无明显上升,应立即断开电机电源,联系检修人员处理。