试题详情
- 简答题试述阀位反馈电流正向接入伺服放大器会出现什么情况?
-
若阀位信号正向接入伺服放大器,则就形成了正反馈。投入自动时,电动执行器要全开到大于100%。
如果这时调节器的输出也是正向接入伺服放大器,则电动执行器会很快全开到大于100%;
即使把调节器的输出反向接入伺服放大器,也不能改变这一现象。
上述现象一般出现在安装接线错误或大修后改线有误时,查明原因并改正后,便可很快恢复正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试述数字调节阀有何特点?
- 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人
- TFT-060/B型调节组件是如何实现双
- 两个电容值为C的电容串联,此支路的等效电
- 说出129功能码能实现那些功能。
- 组成自动控制系统最基本的单元是环节
- 什么是无扰动切换?
- 一般情况下,三相变压器的变比大小与外加电
- 系统结构方框图表明了系统的被调量和输入量
- 临时进入现场可以不带安全帽。()
- 今有恒节流孔两个,其孔径相同,但孔的长度
- 对于新敷设的补偿导线电缆一般不需要校验。
- 零件的真实大小应以图上所注尺寸为依据,与
- 两个电阻并联后的等效电阻一定()其中任何
- EWS工程师站都能完成那些功能?
- 在单相全波整流电路中,若要求输出直流电压
- 两个并联的比例环节的放大系数为K1和K2
- 化锆氧量计要得到准确的测量,其工作温度必
- 工作票签发人()兼任工作负责人。
- 自动保护系统中不能随意设置切换开关。