简答题预想#1机上位机开机,机组迟迟未能并网。
  • 运行方式:220KV系统按正常方式运行,中性点投#1主变,#2~4机运行各带负荷110MW,#1机热备用,其余设备按正常方式运行。
    事故现象:#1机启动同期后迟迟不能并网。
    事故处理过程如下:
    (1)退出机组顺控流程后,由上位机再次确认(开机发电)令
    (2)查机组转速、电压正常,初步可能系自准装置问题,经查自准装置面板上有“合闸失败”灯亮,显示屏有“滑差太小”信号,即按“复归键复归,复归后,由上位机再次确认(开机发电)令;
    (3)若无法复归,可在GE90-30进行手准方式并网
    (4)汇报省调,按省调令带负荷;
    (5)做好记录,将此情况汇报有关领导并告知自动化班。