试题详情
- 简答题预想#1机上位机开机,机组迟迟未能并网。
-
运行方式:220KV系统按正常方式运行,中性点投#1主变,#2~4机运行各带负荷110MW,#1机热备用,其余设备按正常方式运行。
事故现象:#1机启动同期后迟迟不能并网。
事故处理过程如下:
(1)退出机组顺控流程后,由上位机再次确认(开机发电)令
(2)查机组转速、电压正常,初步可能系自准装置问题,经查自准装置面板上有“合闸失败”灯亮,显示屏有“滑差太小”信号,即按“复归键复归,复归后,由上位机再次确认(开机发电)令;
(3)若无法复归,可在GE90-30进行手准方式并网
(4)汇报省调,按省调令带负荷;
(5)做好记录,将此情况汇报有关领导并告知自动化班。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当可能发生SF6泄漏进入设备安装室检查前
- 母差保护屏上“Block”灯亮表示保护已
- 福建棉花滩水电厂220KV四条线路重合闸
- 同一单元的两台机总负荷带250MW负荷,
- 机组灭磁开关过电压保护控制值为1350A
- 预想#1机运行中导叶全关
- 变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为
- 省调管辖、单机300MW以下发电设备和2
- 若设备计划检修造成对用户停电,并按供电承
- 当10.5KVII段母线失压,进线开关跳
- 凡调整闸门开度都应提前鸣警报。
- 当机组技术供水采用备用总管供水时,可以满
- 预想#1机励磁功率柜内温高报警
- 预想220KV棉旧线211开关拒绝分闸
- 简述机组检修尾水管排水时的操作顺序。
- 水轮发电机组为什么不能长期在低转速下运行
- 安控装置的主要作用是()
- 棉凤I路线路PT二次空开有两个,分别装在
- 机组在运行中,当系统频率超出±1HZ时,
- 福建棉花滩水电厂220KV线路保护配合采