简答题 预想220KV棉旧线211开关拒绝分闸,简述处理过程 运行方式:#1机运行带负荷150MW,#2~4机热备用,其余设备按正常方式运行。220KV棉旧线211线路申请正常转检修省调已批准。 事故现象:省调令断开220KV棉旧线211开关,ON-CALL人员在远方及现地操作均无法断开棉旧线211开关。
  • 处理:
    (1)、检查211开关控制方式正确及操作电源(8DC1、8DC2)确已合上,可尝试将操作电源开关断合一次后再进行操作。
    (2)、查211开关SF6气体压力是否正常,若压力低导致无法操作则按第(6)点进行处理。
    (3)、查211开关操作气压是否正常,若因压力低无法操作则应补气至正常后进行操作。
    (4)查211开关防跳插销确已拔出,否则应拔出后进行操作。
    (5)、若仍无法断开211开关,则立即通知维护ON-CALL组长及ON-CALL负责人,配合维护人员查找原因,若为控制回路问题,经维护人员处理正常后,断开棉旧线211开关后汇报省调。
    (6)若查找不出原因,经请示ON-CALL负责人后汇报省调,按省调令进行下列操作:
    A.将#1主变及棉凤I路213线路倒至II母。
    B.断开母联21M开关。
    C.待棉旧线211线路对侧开关断开后查线路电流、电压为0后按省调令拉开2113及2111刀闸。
    D.按省调令恢复除棉旧线211线路以外220KV系统正常运行方式。
    E.做好有关安全措施供维护人员进行处理。
    F.写好有关异常分析报告并上报省调。