简答题P102跳车现象及处理?
  • 以P102A为例:
    现象:
    (1)主控室控制台上将出现P102A跳车的声光报警信号。
    (2)DCS上P102A的颜色从绿色变成红色,II09103指示为零,FRC09101指示为零,DCS上P102A还将显示P102A跳车的原因。
    (3)E104产汽量FR09204大幅度下降,TR09206下降、PRC09207上升。
    处理:
    (1)迅速通知泵岗位立即启动P102A或备用泵P102B,主控岗位在DCS上打开FRC09101。
    (2)注意中压蒸汽管网压力要上升,用FRC09202控制。
    (3)打开HIC09301,控制C101液位在50%。
    (4)通知泵岗位打开P103进口总管上的50℃冲洗水,增加FRC09401开度。
    (5)注意蒸发系统,维持不住就打循环(因低压蒸汽流量下降)
    (6)增大PRC09207放空量。
    (7)也可打开P102A出口KW向E104充水。