试题详情
- 简答题在大接地电流系统中,相间横差方向保护的直流操作电源为什么要采用零序横差方向保护来闭锁?
- 零序横差方向保护,采用零序电流和零序电压的复合起动元件,当平行线路外部相间故障时,零序电流、电压继电器均不动作。当内部相间故障时,零序电流继电器可能动作,但零序电压继电器不动作,相间横差方向电流保护不被闭锁。当平行线路内部发生接地短路时,零序电流、电压继电器均动作,闭锁相间横差方向保护,这样就避免了相间横差保护受非故障相电流影响而可能引起误动作。