试题详情
- 简答题湿式、干式、预作用自动喷水灭火系统的主要区别在哪里?
- 湿式系统适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。配置的是湿式报警阀阀组,准工作状态湿式报警阀前后管网都充满水,火灾时出水速度快。干式系统适合在环境温度低于4℃并高于70℃的环境中使用。在准工作状态时,干式报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气)。发生火灾时,管道需排气充水过程,会延迟喷水时间,预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。系统处于准工作状态时,还可以在严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所,使用。