- 简答题 有一台100kV·A、10/0.4kV的变压器,空载损耗P0为0.6kW、短路损耗PD为2.4kW,感性负载功率因数为0.8,当变压器二次负荷P2为40kW和P2为80kW时,变压器效率各是多少?
-