- 简答题什么是潜供电流?潜供电流有什么危害?为什么高压并联电抗器中性点小电抗器可以减小潜供电流?
-
所谓潜电流是指线路单相故障跳闸后,由于输电线路存在线间电容和电感,故障相断开短路电流后,非故障相将经这些电容和互感向故障相提供的电流。如图所示:
当C相发生单相接地故障时,线路两侧C相的断路器跳开,切除C相短路电流,但非故障仍处于工作状态。由于线间及存在电容C1,所以A、B相将通过电容C1继续向故障点供给电容性电流IC1,同时,由于非故障相对故障相的互感作用,所以A、B相将对故障相C感应一电势,互感电流通过故障点及对地的电容C0形成回路,因此向故障点供一电感性电流,这两部分电流的相量和形成了潜供电流。潜供电流存在,将使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,电弧不易熄灭,从而降低了单相重合闸重合的成功率。为减小潜供电流提高单相重合的成功率,通常采用并联电抗器的中性点加小电抗器,短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施。采用并联中性点小电抗器减小潜供电流的原因:
线路上加装(带中性点小电抗器)并联电抗器后,互感电势作用下,感性电流通过故障点及对地电容和电抗器并联支路形成回路,使感性电流增大,从而潜供电流ID=IC1-IL+ICD大大降低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看