试题详情
- 简答题试述电力系统中线路、变压器、发电机的负序阻抗及线路、变压器的零序阻抗的特点。
-
(1)线路、变压器等静止元件的负序阻抗。系统中静止元件施以负序电压产生的负序电流与施以正序电压产生的正序电流是相同的(只是相序不同),故静止元件的正、负序阻抗相同。
(2)发电机负序阻抗:当对发电机施以负序电压时,电枢绕组的负序工频电流产生负序旋转磁场,在转子中产生2倍频电势和电流多故发电机的负序阻抗与正序阻抗不同,一般为0.16~0.24左右,对汽轮机和具有阻尼绕组的凸极发电机可近似取X2=Xd"。
(3)线路的零序阻抗。线路的零序阻抗为对线路施以零序电压时呈现的阻抗。零序阻抗以大地构成回路,数值较大,一般约为正序阻抗的2.5~3.5倍。
(4)变压器的零序阻抗。变压器的零序阻抗与绕组的连接方式及磁路结构有关。系统使用的变压器一般为YN,d接线且YN侧中性点接地,从d侧施以零序电压,由于回路不通不产生任何电流,故从d侧看人的零序阻抗为∞。从YN侧施以零序电压,在d侧将形成零序环流,故对零序来讲,从YN侧看人几乎相当于另一侧短路,呈现的是短路阻抗Uk%,但由于三芯式三相变压器的零序磁通要经过空气隙,使励磁阻抗大为降低,一般使零序阻抗减少到Uk%的80%左右。
Xe与XI并联部分,正序时可忽略Xe,零序时不可忽略Xe。同时,在△侧电网中是不会有零序电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看