试题详情
简答题 某单层木材加工厂房,长120米,宽60米,为全钢架承重设计,承重构件均涂刷防火涂料达到二级耐火极限的要求,立柱间砌有砖墙。在厂房一侧靠外墙处有一面积为300平方米的油漆工段。厂房旁边有一砖混结构、采用烟道式烘干法的木料烘干房,烘干房与厂房之间间距为9米。 问:(1)该厂房属于哪一类危险等级? (2)其防火分区是否符合要求?为什么? (3)该厂房与木料烘干房之间防火间距是否符合要求?
  • (1)该厂房属于丙类生产,因为其属于可燃固体加工,油漆工段虽然危险性较大,但未超过厂房面积的5%。
    (2)当涂刷的防火涂料能使该厂房耐火等级达到2级时,其最大防火分区面积可达到为8000平方米,大于实际防火分区面积的7200方米,能满足要求。
    (3)不符合,厂房与烘干房之间间距应不小于10米。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题