试题详情
- 简答题 某公共建筑工程,建筑面积22000m2,地下2层,地上5层,层高3.2m,钢筋混凝土框架结构。大堂1层至3层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构。屋面设女儿墙,屋面防水材料采用SBS卷材,某施工总承包单位承担施工任务。 合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:施工总承包单位进场后,采购了110tHRB335级钢筋,钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。 事件2:施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外单位5位专家及本单位总工程师,共计6人组成专家组,对土方及基坑支护工程施工方案进行论证,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束。 事件3:施工总承包单位根据建筑施工模板安全技术规范,编制了大堂顶板模板工程施工方案,并绘制了模板及支架示意图,如下图所示。监理工程师审查后要求重新绘制。 事件4:屋面进行闭水试验时,发现女儿墙根部漏水。经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。 指出事件3中模板及支架示意图中不妥之处的正确做法。
-
事件3中《模板及支架示意图》中不妥之处的正确做法:应设置垫板、扫地杆和斜撑。纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。
主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看