- 简答题单层厂房主要有哪些地震破坏现象?
-
主要是围护结构的破坏。型天窗是厂房抗震的薄弱部位,震害主要表现为支撑杆件失稳弯曲,支撑与天窗立柱连接节点被拉脱,天窗立柱根部开裂或折断等。屋面板错动滑落,甚至引起屋架的失稳倒塌。厂房受纵向水平地震作用时的破坏程度重于受横向地震作用时的破坏程度。
主要的破坏形式有:
(1)天窗两侧竖向支撑斜杆拉断,节点破坏
(2)屋面板与屋架的连接焊缝剪断,屋面板从屋架上滑脱坠地。屋架的震害主要是端头混凝土酥裂掉角、支撑大型屋面板的支墩折断、端节间上弦剪断等。
(3)屋面的破坏或屋盖的倒塌。柱根处也会发生沿厂房纵向的水平断裂。
(4)纵向围护砖墙出现斜裂缝。
柱的局部震害则较常见:主要有:
(1)上柱柱身变截面处酥裂或折断。
(2)柱顶与屋面梁的连接处由于受力复杂易发生剪裂、压酥、拉裂或锚筋拔出、钢筋弯折等震害。
(3)由于高振型的影响,高低跨两个屋盖产生相反方向的运动,使中柱柱肩产生竖向拉裂。
(4)下柱下部出现横向裂缝或折断,后者会造成倒塌等严重后果。