- 简答题500kV母差保护(一个半开关接线),为什么不必考虑常规的电压闭锁?
-
(1)500kV母线保护要求快速动作,防止拒动;考虑电压闭锁需要有负序和零序电压,就需要三相式PT,500kV母线都是单相式PT,构不成负序和零序;
(2)当一组母线PT检修时需切换电压回路,会增加回路的复杂性;
(3)母差保护误动不会带来严重的后果。 关注下方微信公众号,在线模考后查看