试题详情
- 简答题CSL 101A型微机保护的故障录波功能如何?
-
录波器采用模拟量突变启动和开入量变位启动二种启动方式,其中每一路模拟量或开入量均可由控制字选择投入或退出启动录波功能。
录波按20点/周,即采样率为1000Hz采样,记录时可根据设定按分段或不分段方式记录。如果不分段,则连续记录时间可达22s;如按分段记录,则每次记录故障前约2周半(48点采样数据)和故障10周(200点采样数据)的AB段数据,然后按C段(4点/周)的密度记录。如有再次启动,则记录再次启动约2周半和启动十周的AB段数据,在进入C段,若此循环,直至本次记录结束。每次记录的时间、长度设有二种方式可供选择,一种为固定长度记录方式,录波时间等于用户整定的时间。另一种为录波插件启动后,一直监视启动开入(由保护插件来),录波一直录至启动开入返回为止,即一直录波保护启动元件返回为止。
另外,为防止录波启动而保护不启动或保护启动元件长期不返回的情况发生,本插件设定每次最短记录时间为约250ms(即故障前约2周半和故障后十周数据),最长不超过512K的记录容量,即录满为止。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 利用电感滤波的原理是什么?
- 淮北供电公司规定:母线平衡超标属于()类
- 简要说明为什么要进行母差保护的相量测试?
- 凿子被锤击部分有()等,不准使用。
- 操作中不许更改的关键字不包括()。
- 母线充电保护在()
- 《运规》规定:变电站内独立避雷针的偏移度
- 输电线路的()电流不仅影响输电线的电压降
- CSL 100型微机保护在正常状态下显示
- 碱性蓄电池()普测一次单体蓄电池的电压,
- 强油循环风冷变压器冷却器全停后,不发“I
- L90保护装置顺序事件记录的作用是什么?
- 重大人身事故如何调查?
- ()适用于中性点直接接地系统的线路电流保
- 在室外构架工作,则应在()的横梁上悬挂“
- 变压器油位过低的原因有()。
- 无功功率严重不足会造成()破坏事故。
- 自耦变压器第三绕组的作用是什么?
- 三相电容器之间的容量差值,不应超过单相总
- 电力系统中哪些设备具有灭弧能力。()