试题详情
- 简答题对于SF6断路器,有哪些实用的检漏方法?
-
SF6气体检漏分为定性和定量检漏两种。在现场,定性检漏更实用,具体包括简易定性检漏、压力下降法、分割定位法和局部蓄积法。
(1)简易定性检漏:是使用一般的检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处以及其他有怀疑的地方进行检测。
(2)压力下降法:即用精密压力表测量SF6气体压力,隔数天甚至数十天进行复测,结合温度换算或进行横向比较来判断可能的压力下降。
(3)分割定位法:适用于三相SF6气路连通的断路器,如已确认有泄漏但难于定位时,可把SF6气体系统分割成几部分,再进行检漏,从而可以减少盲目性。
(4)局部蓄积法:是用塑料布将待测部位包扎起来,经过数小时后再用检漏仪测量塑料布内是否有泄漏出的SF6气体。该方法灵敏度高,特别是在户外刮风较大时实用性更大,是目前最受推广和采用的定性检漏方法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在三相四线制中,为什么中线不允许断开?
- GB 50150—2006电
- 固体介质的击穿主要有哪两种形式?试分析各
- 硬母线钢与铝接头,在室外可以直接连接。
- 变电站软母线和组合导线在档距内可以有接头
- 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过
- 定期通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情
- 当两个载流导体中电流的方向相同时,其电动
- 保护安装点距离故障点越近,()电压越高
- 测量绝缘电阻时,采用绝缘电阻表的电压等级
- 补充不同牌号的变压器油时,应先做(),合
- 在SF6断路器本体状态量评价标准中,下列
- 什么叫合力?
- 试述在起吊或运输前对起吊(或运输)件捆绑
- 班组原始记录中,属于施工管理理和定额方面
- 当两个同频率正弦量的相位差为零时,称为同
- 电力系统调整电压的主要方式有哪些?
- 规定正电荷的运动方向为电流方向
- 变压器的绝缘吸收比就是()s所测的绝缘电
- 叠加原理适应于线性和非线性电路。