试题详情
简答题某设备装有电流保护,电流互感器的变比nTA是200/5,电流保护整定值Iop是4A,如果一次电流整定值不变,将电流互感器变比改为300/5,其二次动作电流是多少整定A?(保留小数点后一位) 
  • Iset=(Iop×200/5)÷300/5=4×40÷60≈2.7 
    二次动作电流应整定为2.7A