试题详情
- 简答题明敷接地线的安装应符合那些要求?
- ⑴便于检查;
⑵敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;
⑶支持件间的距离在水平直线部分一般为1~1.5米,垂直部分为1.5~2米,转弯部分为0.5米;
⑷接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况;
⑸接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250~300毫米的距离,接地线与建筑物墙壁间应有10~15毫米的间隙;
⑹在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。 关注下方微信公众号,在线模考后查看