试题详情
简答题GIS断路器弹簧储能低如何处理?
  • 1)现场检查GIS断路器弹簧储能指示是否在正常位置,若正常,应联系检修检查弹簧储能监视回路是否正常;
    2)现场检查GIS断路器操作机构电源是否正常,若电源小开关跳开,试合一次;试合不成功联系检修处理;
    3)现场检查GIS断路器操作机构液压油有无渗漏,若无渗漏可按下液压泵复归按钮进行一次复归;若有渗漏应联系检修处理;
    4)若GIS断路器弹簧储能低于合闸闭锁,且储能不能建立,应在弹簧储能低于分闸闭锁之前申请调度拉开该断路器,将其隔离,联系检修处理;
    5)若GIS断路器弹簧储能已低于分闸闭锁,且储能不能建立,申请调度,调整运行方式,将其隔离,联系检修处理。