试题详情
- 简答题某礼堂,建筑高度为23m,设更1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度为20m。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两建筑物耐火等级分别为一、二级。请分析以上案例,回答下列问题: (1)礼堂与住宅楼之间的防火间距如何确定? (2)礼堂观众厅安全出口的数目如何确定? (3)在观众厅中布置疏散走道时,疏散走道净宽度应满足什么要求?
-
(1)礼堂与住宅楼的防火间距不应小于6m,但当礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗时,防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
(2)每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,1400/250=5.6,因此,观众厅安全出口的数目不能少于6个。
(3)走道宽度应按通过人数每100人不小于0.6m计算,但最小净宽度不应小于1.0m,边走道的净宽度不应小于0.8m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某地一座宾馆,建筑面积为38000m2
- 某市旅游局为满足风景区内餐饮场所使用液化气的需要,未经有关部
- 某星级宾馆,高55m,每层建筑面积为1200m2
- 疏散走道防火检查中,防火检查的主要内容为()
- 某消防大队张参谋、王参谋检查一设置在商住楼五层的歌舞厅,歌舞
- 油浸变压器的总容量不大于()。
最新试题