- 简答题中性点非直接接地系统中、若采用两相式过流保护,则在同一系统中发生单相两点接地时,为什么过流保护有时动作有时不动作?
-
其可能的原因如下。
(1)如果在同一系统中,两条线路发生异相两点接地,造成两相短路,两条线路可同时跳闸。
(2)两条线路发生同相两点接地,因未造成两相接地短路,所以两条线路均不跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看