- 简答题电压互感器和变电所所用变压器的高压熔断器能否互用?为什么?
-
电压互感器用的高压熔断器和变电所所用变压器的高压熔断器是不能相互代用的。其原因如下:
电压互感器用的高压熔断器的熔丝是采用镍铬丝材料制成的,10kV的熔丝其总电阻约90Ω左右,具有限制短路电流的作用。因为电压互感器的容量较小,一次侧额定电流仅有0.05A左右,所以其高压熔断器中的熔丝的额定电流为0.5A。虽然电压互感器高压熔断器的熔丝有90Ω左右的电阻值,但在其上的电压降很小,可忽略不计。
如果将电压互感器用的高压熔断器用作所用变压器的高压熔断器,由于所用变压器的额定容量一般为20~50kVA,其额定电流为1.2~2.9A,而电压互感器用的高压熔断丝的额定电流只有0.5A,不能满足变压器额定电流的要求。同时,当所用变压器带负荷后,在熔断器熔丝电阻上的电压降较大,对变压器二次侧电压的影响就较大,所以电压互感器用的高压熔断器不能用作所用变压器的高压熔断器。
反之,所用变压器用的高压熔断器用于电压互感器上,由于熔丝的额定容量较大,当电压互感器发生事故时,熔丝不易熔断,会造成事故的扩大。因此,它们不能相互代用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看