- 简答题计算题:有一无架空地线的单回10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=15km,试求其单相接地时的电容电流。
- IC=2.7UeL×10-3
=2.7×10×15×10-3
=0.405A.
该线路单相接地时的电容电流为0.405A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 绘图题:在图E-28中找出临界档距、在大
- 在高压断路器中,用于保证开断元件有可靠的
- 普通钢筋混凝土电杆,当电杆直径300mm
- 一电熨斗发热元件的电阻是40Ω,通入电流
- 下列不属于配网二次系统的是()
- 接地体又称为接地极,指埋入地中直接与土壤
- 电杆需对焊时,钢圈应对齐找正,当钢圈有偏
- 室外安装跌落式熔断器时,相间距离应不小于
- 叙述现场抢救的四个原则的含义。
- 一10kV高压配电线路,已知某处电杆的埋
- 电力系统中电气装置和设施的接地按用途有哪
- E4323焊条的焊接位置可以是()焊。
- 某山地一基杆塔基础,实际需要用水泥27.
- 计算题:如图D-6,已知拉线与电杆夹角为
- 户外电缆终端在一般环境条件下,外绝缘的泄
- 绘图题:画出双链式网络供电图。
- LGJ-120的导线应选择()规格的导线
- 接地装置包括()。
- 一只二极管的型号为2AP7,其中P表示的
- 应在良好的天气下进行杆塔上作业,若遇有(