试题详情
- 简答题连排扩容器如何投入?
- (1)检查连扩检修工作结束,现场完整,工作票收回。
(2)检查连扩压力表,水位计投入正常。
(3)检查连扩疏水旁路门开启、疏水主路调整门前后截止门开启。
(4)检查连排投入,连排至定扩截止门开启。
(5)开启连扩至除氧器截止门、缓慢开启连扩入口手动门、注意监视连扩压力缓慢上升。
(6)对连扩暖体、暖体结束,缓慢关闭疏水旁路门。
(7)缓慢开大连扩入口手动门至全开,注意除氧器、连扩不超压。
(8)缓慢关闭连排至定扩手动门,检查连扩水位正常,疏水调整门调节正常。
(9)工作汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看