试题详情
- 简答题如何选择电动机保护用的断路器?
-
选择断路器保护电动机时,必须注意电动机的两个特点:一是它具有一定的过载能力;二是它的启动电流通常是额定电流的几倍到几十倍。例如,笼型异步电动机直接启动时的额定电流一般是6~7倍Ie,可逆运行和反接制动时甚至可达12~18倍Ie;绕线式异步电动机的直接启动电流亦可达3~6倍Ie。因此,为了充分利用电动机的过载能力并保证它能顺利启动和安全运行,选用时应遵循以下原则:
(1)长延时电流整定值=电动机额定电流。
(2)6倍长延时电流整定值的可反时间≥电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可反时间为1,3,5,8,15S中的某一档。
(3)瞬时整定电流:笼型电动机为8~15倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机为3~6倍脱扣器额定电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 防爆电气设备选用的一般要求是什么?
- 工作票签发人应由检修部门熟悉人员技术水平
- 倒闸操作票操作完毕后,监护人应记录操作的
- 小王发现分配电箱起火后,赶紧用水进行灭火
- 隔离开关与断路器串联使用时,送电的操作顺
- 电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称
- 工作票签发人员名单应()。
- 分配电箱与开关箱的距离不得超过多少米?
- 装拆接地线的顺序如何规定?
- 紧急切断电源灭火,切断带电线路导线时,切
- 怎样预防室内装修施工中火灾?
- 火灾自动报警系统的防雷与接地有何要求?
- 电气设备检修状态指()
- 物料提升机司机让两名工人乘吊笼到六层运货
- 直流电动机接线柱标牌损坏丢失,如何判定?
- 标示牌用于警告工作人员不得接近设备的带电
- 电气装置或设备发生火灾,首先要切断电源;
- 电流互感器的二次侧不许装设开关和熔断器
- 电刷发生较大的嘶嘶声响是什么原因,如何排
- 工厂供电系统用电负荷如何分级?