试题详情
- 简答题为什么要对隔离开关接触面进行检修,如何检修?
- 隔离开关的接触面在电流和电弧的热作用下,会产生
氧化铜膜和烧伤痕迹。在检修时应用锉刀及砂布进行清除和加工,对镀银触指用25.28%氨水侵泡后用尼龙刷子刷去硫化银层,使接触面平整并具有金属光泽,然后涂上中性凡士林油。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄
- 计数器(在线监测装置)与避雷器如果采用绝
- 油浸式消弧线圈本体检修关键工艺质量控制中
- 如果电气工作人员触及虽已从电网断开但未进
- GW7-220型隔离开关调试项目()。
- 避雷针混凝土电杆表面应()
- 电源电动势的大小表示()做功本领的大小。
- 断路器本体外绝缘无破损或裂纹,无异物附着
- CY3型液压操动机构与断路器配合后速度如
- 如图所示为三相五柱电压互感器的接线,属于
- 三类故障包括()。
- 混凝土的养护有哪些要求?
- 电力电缆主要有导体、绝缘层和保护层三部分
- 微型电池式直流电源对WC母线经常负荷电流
- 交、直流母线油漆颜色有什么要求?
- 检修施工需进行电缆沟洞扒开的工作,当天不
- 重合闸后加速一般又简称为“后加速”所谓后
- 绝缘电阻表接线柱与被测物之间的连接导线,
- 一台额定容量15000kVA的三相变压器
- 干式电抗器启动投运验收标准要求谐波测量进