- 简答题简述机械送风口的设置要求
-
1、对于层数超过32层或建筑高度超过100m的超高层建筑,如果设置了避难层兼设备层,则可利用这种避难层兼设备层在垂直方向进行分区,在每一分区设置单独的送风风枕对其进行分段加压送风。
2、剪刀楼梯间可合用一个送风管道,但其送风量应按两个楼梯问的送风量计算,送风刀应分别设置。
3、防烟楼梯问及其前室、消防电梯前室或合用前室的送风口布置应能形成一股与进人前室的气流方向相反的气流,另外,烟气和空气最好能够形成上下分层的气流状态,为此,机械送风口和排气口的布置应相互配合①水平要求送风口最好布置在与通向前室的防火门相对的墙面上,其次可以布置在与其相互垂直的邻墙上,
②垂直要求楼梯间的送风口要布置在楼层之间的休息平台距地面1.2m以上处。
前室的送风口要布置在距地面1/2层高以下处,排气口要布置在距地面1/2层高以上
外墙排气口必须布置在前室的顶棚上或外墙上部靠近顶棚处,排气口的下缘不得低于顶棚800mm.不要低于防烟垂壁的下端。 关注下方微信公众号,在线模考后查看