- 简答题简述变压器绝缘电阻的规定?
-
(1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
(2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V 摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。