试题详情
- 简答题防止带地线合闸有哪些措施?
-
防止带地线合闸事故与日常技术管理和遵章守纪密切相关,具体执行以下措施。
(1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。
(2)防止在设备系统上遗留地线。
1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在“电气模拟图”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与“电气模拟图”是否一致。
2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。
3)设备第一次送电或检修后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。
(3)对于一经操作可能向检修地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂“禁止合闸,有人工作,”的标示牌,防止误操作。
(4)正常倒母线,严禁将检修设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照“先拉后合”的原则操作,即先将故障母线上的母线隔离开关拉开,然后再将运行母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运行的母线再短路。
(5)设备检修后的注意事项:
1)检修后的隔离开关应保持在断开位置,以免接通检修回路的地线,送电时引起人为短路。
2)防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。
3)送电前,坚持摇测设备绝缘电阻。万一遗留地线,通过摇绝缘可以发现。
(6)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似的事故再发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看