试题详情
- 简答题为什么要测量跳、合闸回路电压降,怎样测量,怎样才算合格?
-
测量跳、合闸回路电压降是为了使断路器在跳、合闸时,跳、合闸线圈有足够的电压,保证可靠跳、合闸。
测量跳、合闸回路电压降的方法如下:测量前将合闸熔断器取下。断路器在合闸位置时测量合闸线圈电压降,将合闸线圈回路接通(如有重合闸时将重合闸继电器中间元件按住),用高内阻直流电压表与合闸线圈两端并接,然后短接断路器合闸辅助触点,合闸继电器动作,即可读出合闸辅助线圈的动作压降。
断路器在跳闸位置时测量跳闸线圈电压降,将保护跳闸线圈回路接通,用高内阻直流电压表(万用表即可)与跳闸线圈两端并接,然后短接断路器跳闸辅助触点,使跳闸线圈动作,即可读出跳闸线圈的动作压降。跳、合闸线圈的电压降均不小于电源电压的90%为合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看