试题详情
- 简答题 某桥梁工程采用沉入桩基础,在平面尺寸5m×30m的承台下,布置了145根桩,为群桩形式:顺桥方向5行桩,桩中心距为0.8m,横桥方向29排桩,桩中心距1m。桩长15m,分两节采用法兰盘按等强度接头,由专业队伍分包负责打桩作业,合同工期为2003年8月1日至8月15日。承包方在施工组织设计中制定了如下方案: 1、为使桩间土挤密,增加桩与土体的摩擦力,打桩顺序定为从四周向中心打; 2、为防止桩顶或桩身出现裂缝、破碎,决定以控制贯入度为主。 3、施工中由于计划不周,8月10日出现了预制桩供不应求的现象,为减少打桩机的停机候活费用,调用了7月20日至22日预制的、混凝土已达到100%设计强度的桩。 问题: 1.分述上述方案和做法是否符合规范的规定?若不符合,请说明正确的做法。 2.在沉桩过程中,遇到哪些情况应暂停沉桩?并分析原因,采取有效措施。 3.在沉桩过程中,如何妥善掌握控制桩尖标高与贯入度的关系? 4.总包和分包,对于项目安全控制责任是如何分工的?
-
1.上述方案中:P29
(1)不符合。沉桩顺序应从中心向四周进行;
(2)不符合。沉桩时,应以控制桩尖设计标高为主;
(3)调用7月20~22日预制的混凝土强度已达到100%设计强度的桩做法,不符合《规范》规定。因为虽然桩的混凝土强度达到了100%设计强度,但龄期仅有19~21天,不足28天。此处是强度与龄期双控。
2.在沉桩过程中,若遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、位移,或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停沉桩,分析原因,采取有效措施。P30
3.沉桩时以控制桩尖设计高为主。当桩尖标高等于设计标高,而贯入度较大时,应继续锤击,使贯入度接近控制贯入度;当贯入度已达到控制贯入度,而桩尖标高未达到设计标高时,应继续锤击100㎜左右(或锤击30~50击),如无异常变化时,即可停锤;若桩尖标高比设计标高高得多时,应与设计单位和监理单位研究决定。P29
4.(1)施工现场安全由建筑施工企业负责,实行施工总承包的由总承包单位负责;(2)分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任;(3)总承包单位自行完成建设工程主体结构的施工,对施工现场的安全生产负总责,对分包工程的安全生产承担连带责任,并负责上报事故。P233 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当地层条件差、断面特大时,一般设计成多跨
- 给水排水构筑物满水试验要求,水位测针的读
- 工料单价法应先算出分项工程量再乘以对应的
- 南方某城市新区建设中压0.35MPa燃气
- A公司低价中标某大型燃气管道工程,并与建
- 城市桥梁现场绑扎钢筋施工应符合的规定包括
- 有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用()。
- 地基加固处理方法中,()适用于加固淤泥、
- 对于已插入拉杆的纵向假缩缝,切缝深度不应
- 某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅
- 某建设单位与A市政工程公司(简称A
- 燃气管道严密性试验是在近似于输气条件下检
- 城市热力管道工程施工中,热力管道的连接方
- 排水管道采用的天然地基局部存在排水不良被
- 预应力混凝土简支梁的梁长为( )m以上时
- 市政公用工程工程量清单计价的应用之案例
- 密级配沥青混合料复压宜优先采用()压路机
- 最终检验和试验合格后,应对建筑产品采取(
- 止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与
- 后张预应力筋进场时应分批验收,其中冷拉钢