- 简答题直埋蒸汽管道外护管的补口应符合哪些规定?
-
1)钢质外护管宜采用对接焊,焊接不应少于两遍,并应进行100%超声波探伤检验,焊缝内部质量不得低于现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345中的Ⅲ级质量要求;
2)钢质外护管补口前应对补口段进行预处理,除锈等级应根据使用的防腐材料确定,并符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923中的Sa2.5级的要求;
3)补口段预处理完成后,应及时进行防腐,防腐等级应与外护管相同,防腐材料应与外护管一致或相匹配;
4)防腐层应采用电火花检漏仪检测,耐击穿电压应符合设计要求;
5)玻璃钢外护管的补口应采用与外护管等厚的补口套管,补口套管与外护套管应采用梯形过渡对接连接。可采用短玻璃纤维树脂粘结,再缠厚度不小于3mm的玻璃钢加强,搭接长度不应小于100mm。当采用现场缠绕补口时,补口玻璃钢厚度不应小于直管段外护玻璃钢厚度;
6)外护管接口应做严密性试验,试验压力应为0.2Mpa。试验应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的要求进行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看