试题详情
- 简答题有一台正在运行中的气闭单座阀,老是关不死,一般由哪些原因造成?
-
一般由下列原因造成:
(1)阀芯阀座严重磨损。
(2)阀芯阀座有异物卡住。
(3)调节阀膜头漏气。
(4)零点弹簧预紧力过大。
(5)阀杆头短。
(6)调节阀前后压差过大。
(7)带阀门定位器的,需检查定位器的输出是否能达到最大值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看