试题详情
- 简答题计算题:已知某台往复式压缩机出口压力范围为20~27MPa,要求测量中绝对误差不得大于±1MPa,测量过程要求就地显示,并能进行高低限报警,请正确选用一台压力表、指出型号、精度与测量范围?
-
由于往复式压缩机的出口脉动较大,所以选择仪表的上限值为:
p=27÷50%=54MPa
测量范围为取0~60MPa;
60×1/3=20MPa,故被测压力的最小值不低于满量程的。符合要求。
根据测量误差的要求,最大允许误差为:
δ=±1/60×100%=±1.67%
所以选取量程为0~60MPa,精度为1.5级带上下限报警的电接点压力表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看