试题详情
- 简答题高线在试生产期间,煤气总量孔板计量一直不正常,当烧咀处的小孔板36000N3/h流量,总量计量孔板显示为零,仪表维护工用型管测量孔板前后的差压为零,问总量计量孔板量否有问题?可能是什么问题?(排除取压管堵塞、泄露等因素),怎样处理?
- 烧咀处的小孔板有6000N3/h流量,说明有流量,总量计量孔板显示为零,孔板前后的差压为零,有可能是总量计量孔板装反了。因为煤气计量一般用圆缺孔板,安装时缺口在下,如果装反了缺口在上,孔板前后应取不到差。必须在停机停气后,将孔板重新安装即可。