- 简答题安全稳定计算的目的是什么?都有哪些?
-
电力系统安全稳定计算的目的是:通过对电力系统进行相似的仿真计算和分析研究,确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定问题的主要特征和稳定水平。提出提高系统稳定水平的措施和保证系统安全稳定运行的控制策略,以提高电力系统设备的稳定运行限额,研究费同步运行后的同步问题;并用以指导电网规划、设计、建设、生产运行以及科研、试验中的相关工作。具体包括:
(1)静态稳定(包括静态功角稳定和静态电压稳定)计算分析的目的是应用相应的判据确定电力系统逐个被加载运行点的静态稳定性,以求取在给定方式下的静态输送功率极限和静态稳定储备,检验给定运行方式的静稳定储备是否满足要求,一般对大电源送出线、联系薄弱的电网联络线、大受端系统、网络中的薄弱断面等需要进行静态稳定分析。
(2)暂态稳定计算分析的目的是在规定的运行方式和故障形态下,对系统的暂态稳定性进行校验,研究保证电网安全稳定的控制策略,并对继电保护和自动装置以及各种安全稳定措施提出相应的要求。
(3)动态稳定计算分析的目的是在规定的运行方式和故障形态(包括小扰动和大扰动)下,对系统的稳定性进行校验,确定系统中是否存在负阻尼或弱阻尼振荡模式,并对电网中敏感断面的潮流控制、提高系统阻尼特性的措施、并网机组历次及其附加控制系统和调速系统的配置和参数优化,以及各种安全稳定措施提出相应的要求。
(4)电压稳定计算分析的目的是在规定的电网运行方式和故障下,对系统的电压稳定进行校验,并对系统电压稳定控制策略、低电压减负荷方案、无功补偿装置以及各种安全稳定措施提出相应要求。
(5)频率稳定计算目的是对当电网的全部或解列后的局部出现较大的有功功率扰动造成电网频率大范围波动时,对系统的频率稳定性进行计算分析,并对系统的频率稳定控制对策、低频减负荷方案、机网协调策略以及各种安全稳定措施提出相应要求。
(6)再同步是指电力系统或个别机组收到大的扰动后,同步电机经过短时间非同步运行过程后再恢复到同步运行方式的可能。再同步的计算分析一般在特殊要求或事故分析需要时进行,其计算分析的目的是当运行中稳定破坏后或线路采用非同步重合闸时,研究系统运行状态的变化趋向,并找出适当措施,使失去同步的机组经过短时异步运行,能较快再拉入同步运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看