- 简答题纵联保护的信号有哪几种?构成其通道的类型有几种?
-
在高压网中,高压线路纵联保护主要是依赖于通道,是线路两端的保护装置进行故障信息的交换,进而判别出是本线区故障,还是区外故障。在区内故障时,两端的保护装置快速动作并切除故障。区外故障时,则不动作。
(1)一般构成高压线路纵联保护的信号有以下几种:
1)闭锁信号,它是组织保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件,此时保护装置只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,才作用于跳闸。
2)允许信号,它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护作用于跳闸的必要条件,此时保护装置只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,才作用于跳闸。
3)跳闸信号,它是直接引起跳闸的信号,此时保护装置与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,如远方跳闸式保护就是利用跳闸信号跳闸的保护装置。
(2)构成纵联保护通道的类型一般可分为以下几种:
1)电力线载波纵联保护(简称高频保护),包括专用载波(专用收发信机)和复用载波(与通信或远动合用收发信机)两种。
2)微波纵联保护(简称微波保护),一般复用。
3)光线纵联保护(简称光纤保护),包括专用光纤、复用光纤和光纤纵联电流差动保护三种。
4)引导线纵联保护(简称引导线保护)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看