- 简答题对发电机或发电机变压器组装设纵联差动保护有哪些要求?
-
(1)对1MW及一下与其他发电机或与电网并列运行的发电机,应在发电机端装设电流速断保护,如电流速断保护灵敏系数不符合要求,可装设纵联差动保护。
(2)对1MW以上的发电机,应装设纵联差动保护。
(3)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时。发电机装设单独的纵联差动保护。当发电机与变压器之间没有断路器时,100MW及以下发电机,可只装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW以上发电机,除发电机变压器组共用纵联差动保护外,发电机还应装设单独的纵联差动保护,对200-300MW的发电机变压器组,亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。
(4)对300MW以上的汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设发电机变压器组共用纵联差动保护及发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护。
(5)应对纵联差动保护采取措施,如用带速饱和电流互感器或具有制动特性的继电器,以在穿越性短路电流及自同步或非同步合闸过程中,减轻不平衡电流所产生的影响,从而尽量降低动作电流的整定值。
(6)如纵联差动保护的动作电流整定值大于发电机的额定电流,应装设电流回路断线监视装置,断线后动作于信号。
(7)纵联差动保护均动作于停机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看