- 简答题试述1151型电容式压力变送器零点及量程调整的方法
- 1151型电容式压力变送器栓定时如果发现零点、量程不准,则需要进行调整。1、调整前先将阻尼电位器反时针调到极限位置(阻尼最小处);2、当输入再教育力为零时,调整零点电位使变送器输出电流为4mA;3、输入所调整量和压力,调整量程电位器使变送器输出电流为20mA;4、由于调量程时影响零点输出,而调零点时不影响量程输出,因此,零点和量程调整需反复几次,直至零点和量程输出电流分别为4mA和20mA时为止。零点和量程调整完后,再将阻尼电位器调到合适位置。