试题详情
- 简答题 某综合楼地上五十二层,地下三层,建筑高度为231m,总建筑面积为193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该综合楼是否属于一类高层公共建筑?为什么?(2)该综合楼是否应该设置消防电梯?如果需要设置,应设置几台消防电梯?在设置消防电梯时,应符合哪些相关要求?
-
(1)该综合楼建筑高度为231m,超过100m,为一类高层公共建筑。
(2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,一类高层公共建筑应设置消防电梯。该建筑每层建筑面积大于1500m2,小于4500m2,应设置2台消防电梯。消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合下列要求:
①消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
②消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于.6m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6m2,公共建筑不应小于10m2。
③消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
④消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
⑤消防电梯的载重量不应小于800kg。
⑥消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
⑦消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
⑧消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
⑨动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
⑩消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 疏散时间包括()。
- 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的()类
- 消防安全工作考评、奖惩时只需根据情况予以
- 在检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任
- 某综合楼地上五十二层,地下三层,建
- 在公式Qf0=1260AvWv1/2中,
- 地上式室外消火栓适用于()的地方。
- 原则上,在设计火灾增长曲线时可采用的方法
- 防排烟系统中风机外壳至墙壁或其它设备的距
- 夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是()。
- 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2
- 雨淋报警阀组调试时,雨淋报警阀在联动信号
- 泡沫灭火系统安装完成后,还需由()组织委
- 送风系统中,长边尺寸6≤320mm的矩形
- 火灾自动报警设施检查与维护保养分析
- 多功能毒液抽吸泵由内燃机或电动机驱动。抽
- 消防安全管理的技术方法不包括()。
- 人员耐受性指标中的能见度的定量标准应根据
- 消防手套和消防员灭火防护靴不是用来保护消
- 下列需设临时消防救援场地的施工现场的是(