试题详情
简答题暂态地电压局部放电检测时如何进行故障定位?
  • 定位技术主要根据暂态地电压信号到达传感器的时间来确定放电活动的位置,先被触发的传感器表明其距离放电点位置较近。
    首先在开关柜的横向进行定位,当两个传感器同时触发时,说明放电位置在两个传感器的中线上。同理,在开关柜的纵向进行定位,同样确定一根中线,两根中线的交点,就是局部放电的具体位置。在检测过程中需要注意以下几点:
    两个传感器触发不稳定。出现这种情况的原因之一是信号到达两个传感器的时间相差很小,超过了定位仪器的分辨率。也可能是由于两个传感器与放电点的距离大致相等造成的,可略微移动其中一个传感器,使得定位仪器能够分辨出哪个传感器先被触发。
    离测量位置较远处存在强烈的放电活动。由于信号高频分量的衰减,信号经过较长距离的传输后波形前沿发生畸变,且因为信号不同频率分量传播的速度略微不同,造成波形前沿进一步畸变,影响定位仪器判断。此外,强烈的噪声干扰也会导致定位仪器判断不稳定。