- 简答题SF6气体绝缘设备上配置的密度表在什么情况下读数准确?在什么情况下读数不准确?为什么?
- 目前,SF6气体绝缘设备上配置的密度表在设备退出运行时,且设备内部温度与环境温度达到平衡时才能读数准确。因为,密度表内作为补偿环境温度的双金属片只能够补偿由于环境温度引起的压力增量,所以,只能在设备退出运行在设备内部温度与环境温度达到平衡时才能读数准确。在设备充气时和设备投入运行后,设备内部的SF6气体的温度与环境温度不相等,由温差引起的压力增量,双金属片不能补偿,所以,读数就不准确。