试题详情
- 简答题一台三相变压器的SN=60000kVA,U1N/U2N=220/11kV,Y,d联结,低压绕组匝数N2=1100匝,是求额定电流I1N、I2N和高压绕组匝数N1。
-
额定电流:I1N=SN/√3 U1N=60000/√3×220≈157(A),
则:I2N= SN/√3U2N=60000/√3×11≈3149(A)
高压绕组匝数N1:
N1/N2=U1N/ U2N/√3于是得N1=U1N/ U2N/√3×N2
N1=220/11×1100=12702(匝) 关注下方微信公众号,在线模考后查看