简答题简述手动开停机流程?
  • 手动开机:
    1)投入操作、保护、动力电源,投入调速器系统电源;
    2)手动开启蝶阀;
    3)手动投入机组技术供水,检查上导、下导、水导、空气冷却器水压正常;
    4)手动退出检修围带气压;
    5)手动打开调速器接力器锁锭;
    6)检查调速器把手在“手动”位置,打开机械开度限制至“空载开度”;
    7)迅速手动开启开度至空载;
    8)调整转速达正常后,将调速器切至“自动”位;
    9)机组并列后,全面检查,向值长汇报。
    手动停机操作:
    1)检查发电机运行HD指示灯熄灭;
    2)调速器机械开度限制开限指示与开度指针重合,将调速器把手切至“手动”位置;
    3)将导叶关至零;
    4)待转速下降至25%投入手动加闸制动;
    5)机组全停后,退出机组技术供水;
    6)关闭蝴蝶阀;
    7)投入调速器接力器锁锭;
    8)解除制动,恢复风闸,检查全部风闸落下;
    9)手动投入检修围带充气;
    10)全面检查,向值长汇报。