简答题怎样进行工频交流耐压试验?
  • 将高压引线接到被试发电机线圈上进行试验(一相对其它两相及对地).加压应从试验电压的1/3以下开始,然后逐渐的升到试验电压值.升压速度不能太快,要求从40%至100%试验电压的升压时间控制为10-15秒,试验后也应以同样的速度降压.升压和降压都不允许有冲击电压,即不允许先升到试验电压后在突然接到被试品上,或试验结束后在全电压情况下突然断开加压开关,以防止引起操作过电压造成误击穿.
    在试验中,如发现电压表指针摆动很大,毫安表的指示急剧增加,绝缘有烧焦或冒烟现象以及被试发电机内有放电响声时,应立即停止试验,查明原因并清除之.
    工频耐压后,应测量绝缘电阻并与耐压前进行比较,以作为判断绝缘的辅助手段.